Foro- Ciudad.com

Arahal - Sevilla

Poblacion:
España > Sevilla > Arahal
15-04-11 13:06 #7544675
Por:matas

Subida de tension
¿Es verdad que hoy hemos sufrido un a subida brusca del voltaje que nos llega y que se han quemado infinidad de electrodomesticos?. En el Instituto AL-Andalus han salido fogueado varios cuadros electricos. alguien sabe algo mas sobre esto? SALUDOS
Puntos:
15-04-11 13:32 #7544875 -> 7544675
Por:motapelota

RE: Subida de tension
Si, esta mañana se me han fundido, al menos 5 bombillas. Cada vez que encendía una, se fundía. espero que no me haya afectado a ningun electrodomestico importante.
Puntos:
15-04-11 16:03 #7545948 -> 7544875
Por:chakachaka

RE: Subida de tension
A mi que yo sepa no se me ha estropeado nada pero cuando fui a encender la luz del baño explotó y me ha roto la lámpara, poca cosa, por lo demás creo que todo está bien.
Puntos:
15-04-11 16:17 #7546054 -> 7545948
Por:pi 3-1416

RE: Subida de tension
Estoy deacuerdo contigo en que la calle Santísima Trinidad, necesita una reparación urgente. Probablemente, a día de hoy, sea la calle que más lo necesita. Emplacemos al nuevo gobierno, a que en la linea del que acaba, siga reparando las calles más degradadas y sea esta una de ellas
Puntos:
15-04-11 16:22 #7546091 -> 7546054
Por:pi 3-1416

RE: Subida de tension
esto es del hilo: cruce de paradas, perdón por el despiste
Puntos:
15-04-11 16:25 #7546121 -> 7544675
Por:ozkapower

RE: Subida de tension
Es cierto, a mi me ha frito el router de internet. Han venido a cambiarlo y me ha comentado el chico que hay 200 o 300 casos iguales, de routers quemados.

OJO: cuando llamé a Telefónica me dijeron que me lo cambiaban sin ningún coste adicional, y cuando ha venido el técnico, eso sí, muy amable, me decía que lo tenía que cobrar, me lo tenía que poner como facturable, y que reclamase después a Sevillana Endesa.

No firméis la factura, y que reclame Telefónica directamente a la eléctrica. Me parece que la compañía tiene muy poca vergüenza, queriéndole echar el muerto al cliente, ¿cómo que cuando reclamo me dicen una cosa y cuando se les juntan 200 reclamaciones nos quieren cobrar? Después bien que se reparten los dividendos los accionistas.

¿Os ha pasado algo parecido?
Puntos:
15-04-11 19:44 #7547780 -> 7546121
Por:Escribiente

RE: Subida de tension
Cierto. Esta mañana noté una luminosidad extraña en las lámparas de mi casa. Y de hecho, alguna se fundió.
Si hay por aquí alguien del Ayuntamiento, debería exigir responsabilidades a la empresa suministradora.
Puntos:
15-04-11 20:21 #7548000 -> 7547780
Por:bagoas

RE: Subida de tension
¿y decís que ha sido por la zona del poligono? Aun no he llegado a casa. A ver con lo que me encuentro. En fin que ahora saldrán los del PSOE culpando al Ayuntamiento.
Salud y buena suerte
Puntos:
15-04-11 20:24 #7548015 -> 7547780
Por:insolitoperocierto

RE: Subida de tension
somos los ciudadanos los que debemos poner dicha reclamacion y ademas mientras mas gente vayamos mas fuerza tendremos, por cierto los aparatos quemados no los tireis y busca la factura de compra o la factura de la reparacion de dicho elemento junto con la causa que lo produjo( subida de tension ). Sevillana endesa no suele cubrir los gastos de la subida de tension a no ser que se presente un amplio numero de clientes con desperfectos, ya que endesa pasa tres pueblos de un unico consumidor y se rie en su cara (lo digo por experiencia)
Puntos:
15-04-11 22:45 #7548938 -> 7548015
Por:SATANIEL

RE: Subida de tension
no en el poligono solo no,yo creo que ha sido por casi todos los sitios,algo a pasado y es verdad que se han roto aparatos a mi nada gracias a dios lo unico que esta mañana la casa estaba iluminada como la feria de arahal en sus mejores tiempos,las luces estaban fuertes fuertes.
Puntos:
16-04-11 09:32 #7550536 -> 7548938
Por:er_berna

RE: Subida de tension
En la zpna decsan roque tbien, a mi se ma jodio el router y tengo q comprobar un par de cosillas mas
Puntos:
18-04-11 12:25 #7561708 -> 7550536
Por:er_berna

RE: Subida de tension
Router, tele pantalla plana, ordenador portatil y 3 bombillas. Ese es mi parte de bajas por la jodida subida de tension. Telefonica se ha encargado del router, pero para el resto he llamado a endesa y he puesto la reclamacion y me han dicho que en un periodo de 10 a 15 dias me responden
Puntos:
19-04-11 10:58 #7568601 -> 7561708
Por:egamped

RE: Subida de tension
Er berna, has puesto la reclamación en Sevillana? Yo he llamado porque se me ha ido el microondas y el ordenador y me han dicho que no tienen constancia de que haya pasado nada en Arahal. Me imagino que será para quitarles las ganas de reclamar a la gente.

Si alguien ha reclamado que me lo diga por favor: Gracias.
Puntos:
19-04-11 13:31 #7569658 -> 7561708
Por:motapelota

RE: Subida de tension
Señores, es cierto. No hay nada q hacer. Desde hace un tiempo, unos años, es de obligatoreidad la instalacion de protectores contra sobretensiones, por tanto, si no se tiene instalado te jodes. Era una reclamacion de las cias. suministradoras desde hace tiempo y el gobierno del PSOE nacinal accedió a esta demanda de las cías. sumnistradoras. Resumiendo, no tienes protector contra sobretensiones, no se puede reclamar.
Puntos:
19-04-11 14:25 #7570078 -> 7561708
Por:bagoas

RE: Subida de tension
Pero habrá una ley o reglamento que lo regule ¿no?. ¿Cual es?
Puntos:
19-04-11 16:18 #7570934 -> 7561708
Por:matas

RE: Subida de tension
Si que hay una normativa que regula todas las instalaciones electricas es RBT reglamento de baja tension que se formalizo en el año 1973 y que se modifico en el año 2002, siendo en este ultimo donde hace referencia a las protecciones contra sobretensiones concretamente en la ITC-BT 023 . Independientemente la conpañia distribuidora tiene una serie de normas particulares que cumpliendo con las que marca industria pueden ser algo mas exigentes. Si tu instalacion no ha sido objeto de modificacion o ampliacion no es obligatoria tener este tipo de protecciones ya que se regiria por el antiguo reglamento del 1973. La compañia distribuidora ha hecho una campaña de regulacion de potencia donde ha obligado a la mayoria de abonados con contratos antiguos a modificar la potencia contratada esto implica tener que presentar un certificado electrico donde se verifica el estado de la instalacion, este es firmado por un instalador autorizado y es de obligado cumplimiento que la instalacion este acondicionado al nuevo reglamento 2002 siendo estas instalaciones las que obligatoriamente deben de llevar este tipo de proteciones, las demas no. SALUDOS
Puntos:
19-04-11 16:33 #7571058 -> 7561708
Por:motapelota

RE: Subida de tension
Si claro, el REBT, art.16. punto 3. Normas Particulares de Sevillana Endesa (de obligado cumplimiento), CTE y la Guia del REBT (aunque esta no es vinculante).

A mi entender, solo podrían reclamar vecinos cuyas acometidas electricas sean subterraneas, ejemplo la torbilla, obien, demostrar que la sobretension es de origen "permanente" y ha sido producida por un fallo en las instalaciones de la Cia. suministradora (Fallo del Neutro).

En Endesa es aplicable desde Sept. 2007 aprox. A partir de entonces toda vivienda nueva deberia ir equipada con protectos contra sobretensiones en su cuadro general, si no, se le podría denunciar al proyectista (Ingeniero Electrico), ya ha habido jurisprudencia en ese sentido en bloques de edificios y se ha ido contra el proyectista, el cual dispone de su seguro de RC correspondiente.

Espero haber aclarado algo el asunto.
Puntos:
19-04-11 17:13 #7571359 -> 7561708
Por:matas

RE: Subida de tension
motapelota el REBT es una cosa y las normas particulares de la compañia son otras, El REBT son normas que marca Industria y las otras son particulares de cada compañia que pueden ser mas o menos exigentes. Como bien dices Endesa lo hace aplicable desde 2007 pero hay abonados que desde mucho antes tienen vigente un contrato y para nada se hace necesario la actuacion de un proyectista. Si te refieres a las viviendas nuevas si son de obligado cumplimiento las sobretensiones pero al igual la puesta a tierra del neutro en cada caja de distribucion y eso es competencia de la compañia.Ejemplo: una mujer que contrato un suministro de baja tension hace 10 años y no ha sufrido ninguna modificacion en su contrato NO tine porque tener dichas protecciones SI es responsabilidad de la empresa suministradora. SALUDOS
Puntos:
20-04-11 08:51 #7576151 -> 7561708
Por:motapelota

RE: Subida de tension
Ami me vas a decir que el RET es una cosa y las normas de sevillana otras? De donde has deducido que yo he dicho eso? No ves que enumero la normativa aplicable al suceso?

La mujer que comentas, evidentemente no tiene porque tener protecciones contra sobretensiones, pero no podrá reclamar ningun daño. Puedes estar seguro.

Si no prueba a ver, pero no confundas al personal y les hagas creer que van a conseguir algo, a no ser causa que expongo en mi anterior mensaje.

Saludos.
Puntos:
20-04-11 12:29 #7577458 -> 7561708
Por:MATAS

RE: Subida de tension
motapelota mi intencion no es la de confundir al personal solo quiero aportar cosas que a lo mejor la mayoria desconoce. Tu sabes que esas obligaciones de poner sobetensiones fueron autorizadas por industria en Septiembre del 2006, entonces sabras que en ningun sitio pone que la norma sea aplicable de caracter retroactivo, tambien sabras que fueron publicadas en el boletin Oficial pero que nunca fueron notificadas a los abonados. Como bien sabras si que hay una campaña para cambiar o poner limitadores ICP otra aparato diferente. todos los abonados han sido bien informados y amenazados si no se ponian e incluso algunos penalizados pero claro eso es cobrar mas dinero. Te puedo asegurar que todo el mundo junto dando pasos firmes con paciencia y con una denuncia ante la consejeria de Imnovacion y Ciencia seria muy discutible lo que tu tan seguro das por hecho. Tambien quiero decirte que las instalaciones a la que haces referencia se rigen por las mismas normas, quizas porque las instalaciones enterradas estan exentas de una sobretension por descarga atmosfericas? Quien dice que ha sido atmosferica y no por una mala maniobra en la subestacion de tu pueblo. SALUDOS
Puntos:
20-04-11 15:53 #7579201 -> 7561708
Por:insolitoperocierto

RE: Subida de tension
eso no es cierto motapelota, los protectores de tension son obligatorios en obras nuevas, pero hay viviendas mas antiguas que no tienen por que tener los protectores de sobretension y pueden reclamar perfectamete a su suministradora electrica, pues es su responsabilidad en mantener una tension estable.
Puntos:
20-04-11 23:54 #7582806 -> 7561708
Por:er_berna

RE: Subida de tension
Pues si, ya me han respondido, me han dicho que repare y que les lleve las facturas y se encargan.
Puntos:
21-04-11 18:37 #7586890 -> 7561708
Por:motapelota

RE: Subida de tension
Si no se le ha notificado a los usuarios, será porque probablemente a las cías. suministradoras no les interese que nadie coloque nada, así ellos tendrían la razon.

De todas formas en mi primera intervencion ya hable de algun supuesto en el que las compañias si eran responsable, a lo mejor, los motivos de esta sobretensión a sido por culpa de ellos ( de sus instalaciones).
Puntos:
22-04-11 12:20 #7590464 -> 7546121
Por:DeParadas

RE: Subida de tension
OZKAPOWER: Cierto, a hora así de las 8y30 de la mañana llamé a Telefócina y se presentó el chaval allí y realizó el cambio. No nos puso impedimiento en nada, creo q porque fue el aviso muy temprano.

En otra ocasión tuve otro ruter que se quemó por mi culpa y me dijo el técnico NO PASA NADA, ESTO LOS CHINOS LOS VENDEN MU BARATOS y tampoco lo pagué....
Puntos:
23-04-11 18:14 #7597863 -> 7590464
Por:ODIN01

RE: Subida de tension
A mi me ha fundido la lavadora y me las tendre que apañar con el seguro del hogar,ya que la compañia electrica se lavó las manos
Puntos:
25-04-11 11:43 #7606956 -> 7597863
Por:motapelota

RE: Subida de tension
po al er_berna se la pagan. Habla con el a ver donde ha ido.
Puntos:

Tema (Autor) Ultimo Mensaje Resp
Subida del IBI Urbano Por: betis2 30-07-14 12:32
betis2
0
Como afectará la subida del iva en Arahal,os lo diré. Por: alucard2003 05-09-12 22:03
josue3132
30
Arahal subida 40% ibi Por: ANDA-LUZ 26-04-12 15:12
motae
7
¿es el ayto. de arahal, responsable de la subida del paro en andalucia? Por: bagoas 07-04-11 15:36
bagoas
13
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:08/08/2020
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com